04-21-2021 09:31 PM
Buenas tardes
Me podrían apoyar de favor me solicita un cliente la configuración de alarmas en una controladora NX5500, el requerimiento es configurar en la controladora que llegue una alarma cuando se ajusta un canal en los radios o se ajuste la potencia.
Existe este tipo de alarma, y como la puedo configurar.
Actualmente tiene configurados esta politica de eventos:
event-system-policy "Cedis Queretaro"
event system login-fail snmp off
event ap ap-unadopted snmp on email on
event diag high-temp snmp on email on
event diag low-temp snmp on email on
event diag pwrsply-fail snmp on email on
event device device-autoup-reboot snmp on email on
event diag under-voltage snmp on email on
event device adopted snmp on email on
event device adopted-to-controller snmp on email on
event diag fan-underspeed snmp on email on
event system login email off
event device reset snmp on email on
event ap ap-reset-detected snmp on email on
event diag over-voltage snmp on email on
event device unadopted snmp on email on
event diag cpu-usage-too-high-recover snmp on email on
event diag cpu-usage-too-high snmp on email on
Solved! Go to Solution.
04-21-2021 11:59 PM
Hi Victor,
The alarm events you are looking for are available under “Smart-RF” events. Please see below:
You can also refer to the following article for more details around how to configure and apply the event system policy to the controller:
https://extremeportal.force.com/ExtrArticleDetail?an=000090652&q=WiNG%20event%20system%20policy
Regards,
Ovais
04-29-2021 04:41 PM
Muchas gracias por el apoyo
04-21-2021 11:59 PM
Hi Victor,
The alarm events you are looking for are available under “Smart-RF” events. Please see below:
You can also refer to the following article for more details around how to configure and apply the event system policy to the controller:
https://extremeportal.force.com/ExtrArticleDetail?an=000090652&q=WiNG%20event%20system%20policy
Regards,
Ovais